烘幹機廢氣風量大,含塵濃度高,水分大,露點高,易結露,排放點高,汙染範圍廣,是除塵技術的難點。烘幹機尾部廢氣與各廠工藝條件有關,個別企業用於多處材料的烘幹,生產變化大,開停機頻繁,波動範圍大,再則,用煤作幹燥熱源,廢氣中的(de)硫的氧化物對金屬結構件有腐蝕作用,給除塵器的選用帶來一定的困難。
脈衝
布袋除塵器以其處理風量大、係統阻力小、清灰徹底、除塵效率高等優點,受到廣大用戶的(de)青睞,在烘幹機除塵市場上得到了廣泛的應用。
然而,很多除塵器在使用過程中都或多或少地存在著結露現象。如解決不當,將會使除塵器的腐蝕加劇,濾袋水解,縮短除塵器的使用壽命,嚴重時可使粉塵粘結在濾袋表麵堵塞濾袋的氣孔,導致除塵器的阻力陡增,直至無法運行。
一、烘幹機除塵器結露原因分析
所謂結露,通俗地講,是指含濕空氣在一定的氣壓和溫度下,析出飽和水分的現象。析出水分的溫度點稱之為露點。
飽和狀態下氣體壓力越高,則露點越低。空氣中濕含量越高,則露點溫度越高。當空氣中的濕含量一定,含濕空氣溫度低於該露點溫度時,過飽和空氣中就會析出水分,即產生結露現象;當空氣溫度高於該露點時則不會析出水分,也就不會產生結露現象。另外,煙氣中如含有SO2成分,則SO2含量越多,煙氣的露點越高。
二、脈衝袋式除塵器產生結露的原因
1、除塵器存在漏風現象
由於除塵器存在漏風現象,將外界大量的冷空氣吸進除塵器內,使除塵器局部空氣溫度急劇下降,空氣中的水分析出,從而產生結露現象。
造成除塵器漏風的原因很多,有除塵器殼體在製作安裝過程中存在漏焊現象造成漏風,有卸料裝置密封不嚴造成漏風,有非標管道在安裝過程中存在漏焊現象造成漏風,有除塵器與非標管道法蘭連接處密封不嚴造成漏風等等。
2、煙氣中的含濕量過高
當處理的煙氣中含濕量過高,過飽和的水分析出,則產生結露現象。這種現象在水泥幹法線的窯尾除塵器上尤其突出,由於水泥幹法線窯尾的煙氣一般采用增濕塔進行冷卻調質處理,當所噴的水量過大,造成煙氣中的(de)水分產生過飽和現象時就會產生結露。
3、煙氣溫度過低
除塵器處理的(de)煙氣本身溫度接近或低於露點溫度時,也會產生結露。
4、脈衝噴吹氣體溫度過低
除塵器在脈衝噴吹清灰過程中使用的是壓縮空氣,而壓縮空氣本身為相對濕度為100%的飽和空氣。由於其氣壓大於大氣壓,換算至大氣壓下的(de)露點較環境露點低,有脫離結露趨勢。當壓縮空氣溫度與除塵器內部煙氣溫度相差不大時,一般不會產生結露現象。
但在冬天,尤其是在我國北方的冬天氣溫通常在零下十幾或幾十度時,脈衝噴吹的壓縮空氣與除塵器內部的煙氣溫度相差過大,在壓縮空氣瞬間噴入
除塵布袋時溫度也隨之大幅下降,通常呈白霧狀噴出凝結水霧的高速氣流,噴口以下一定距離內的溫度較低,形成低溫區。
由於噴管內的壓縮空氣為飽和空氣,故氣體噴出後的溫度下降會導致該區域水分析出並引起結露。此時的結露主要集中在被噴吹的濾袋表麵,粘附在濾袋表麵的粉塵因吸收結露析出的水分而產生粘結,進而堵塞濾袋的氣孔,導致除塵器不能正常工作。
5、除塵器殼體沒有隔熱保溫措施或效果不佳
除塵器的殼體一般采用鋼板結構,而鋼板的導熱係數很大,當外界空氣的溫度與除塵器內部煙氣溫度形成較大溫度差時,除塵器的殼體就會產生結露。除塵器的殼體如果不采取保溫隔熱措施,或雖然采取了保溫隔熱措施,但效果不佳時,除塵器的結露現象不可避免。
三、脈衝袋式除塵器結露現象的解決辦法
1、減少除塵器的漏風現象
(1)除塵器在製作安裝過程中,要嚴格執行JC/T532焊接標準進行焊接,杜絕除塵器少焊、漏焊現象。
(2)除塵器的(de)卸料口應采用密封性能良好的鎖風裝置,目前主要以氣動或電動的鎖風閥為主。必要時,可采用雙級鎖風裝置。
一台脈衝袋式除塵器的漏風率應控製在≤3%範圍。
2、嚴格控製增濕塔的噴水量
當水泥幹法線窯尾的冷卻裝置采用增濕塔時,不能片麵追求降溫效果而加大噴水量,必須在確保除塵器進口溫度的(de)情況下嚴格控製增濕塔的噴水量。增濕塔盡量采用優質的噴槍,使噴出的水細密均勻,用O少的用水量達到O佳的冷卻調質效果。
3、穩定煙氣溫度在較小範圍內
當處理的煙氣溫度偏高時,須立即采取降低操作溫度、放冷風等降溫措施;當煙氣溫度偏低時,須立即采取提高操作溫度等升溫措施。使煙氣溫度能穩定在規定的範圍內,確保除塵器正常穩定的(de)運行,減少結露現象。
4、減少脈衝噴吹氣體與除塵器內部煙氣的溫差與去濕處理
當前O壓縮氣體的常用的供氣路線主要是:壓縮空氣——儲氣罐——氣源三聯件——氣包——脈衝閥。 這種供氣方式具有投資少、設備簡單的優點,但是當外界空氣溫度過低時,壓縮氣體處理不充分、易結露。
當外界空氣溫度過低且空壓氣站距離較遠時,供氣路線可采用:壓縮空氣——儲氣罐——氣源三聯件——空氣幹燥機——空氣加熱器——氣包(氣包敷設保溫材料)——脈衝閥。這種供氣方式去濕充分、徹底,脈衝噴吹氣體與除塵器內部煙氣的溫差小,不易產生結露。
當空壓氣站距離不遠,氣源三聯件中的空氣過濾器可以滿足去濕需要時,隻要注意將空氣過濾器靠近氣包處即可,因此可省去空氣幹燥器這一環節。當溫度過低時,氣路管道、氣包及脈衝閥都必須采取保溫措施,防止產生壓縮空氣冷凝和除塵器產生結露。
5、加強除塵器的隔熱保溫措施
除塵器的(de)殼體必須采取隔熱保溫措施,除塵器的保溫一般采用岩棉、矽酸鋁板、珍珠膨脹岩等導熱係數低,絕熱性能好,吸水率低,耐熱性能好的保溫材料。材料的導熱係數一般不超過0.23W/m.K。保溫材料的厚度應根據所在的地理位置、當地的(de)年O低溫度、年平均溫度而定,具體可根據“控製單位熱損失法”的計算公式計算確定。
四、總結
總之,烘幹機脈衝袋式除塵器產生結露的原因很多,下面一进一出好爽视频(men)要全麵研究除塵器結露產生的原因,充分認識到結露給除塵器造成的危害性,切實采取有效保溫防禦措施,努力把除塵器的(de)結露現象控製在O低範圍,使脈衝袋式除塵器能夠長期、穩定的運行。