發布日期:2017-12-13 10:08
摘 要 本文討論了玻璃廠保窯風和錫槽冷卻風的布置方式及除塵方麵的設計,並著重闡述了現在設計與過去設計的(de)不同之處和改進措施,而且提出了(le)施工中存在的一些共性問題及建議。
關鍵詞 玻璃熔窯 錫槽 冷卻風 熱修 除塵
1 關於窯爐冷卻風的設計
下面一进一出好爽视频知道,熔窯是玻璃廠的(de)主要熱工設備,它在生產過程散發出大量的熱量,為了確保熔窯的安全運行,必須對玻璃液經常衝刷的池壁進行強製冷卻,以減緩池壁磚的被侵蝕,從而保障正常生產。
對於窯爐冷卻風的布置,下面一进一出好爽视频通常采用兩種方式:第一種是在窯爐兩側各設兩台離心式通風機,這樣風機是兩用兩備的。如萍鄉玻璃廠擴建改造工程及淄博玻璃廠等是這樣設計的。第二種是在窯爐一側設二台離心式風機,另一側設一台風機,中間用風道連接,靠閥門的調節,達到兩用一備的目的,這樣布置能節省一台風機的投資,這樣設計的有威海玻璃廠及德洲晶華六改浮工程等。
過去池壁冷卻風的主風管布置在窯底柱的(de)內側,由於窯爐的次梁較長,這樣吹池壁的分支管就需要拐過來,從次梁的間隙穿過,施工起來較麻煩,而且風管穿次梁也容易相碰。現在由於窯爐的改進,次梁比以前短些,這樣不管池壁冷卻風的主風管布置在窯底柱的內側或外側,其分支管均(jun1)不用穿次梁了。當主風管在窯底柱外側時,分支管隻要繞過小爐下部通道的鋼走台,就可以吹池壁了。當主風管在窯底柱的內側時,一般不用繞鋼走台。目前,兩種做法均有,如果考慮到小爐下部通道通風良好,我們建議O把窯爐冷卻風的主風管布置在窯底柱的(de)內側。因為主風管占的體積較大,若布置在窯底柱的外側,其下部是微調風管,上部是鋼走台,這樣走台下部布滿了風管,沒有形成良好的通風環境,因此走台上的溫度很高,熱量散不出去,不利於工人操作。
在實際施工過程中,常存在下麵的共性問題。即現廠為了搶進度,熔窯的(de)池壁保溫及頂絲還沒安裝,池壁噴嘴的風管及噴嘴已經就位,焊接完畢,可等到熔窯的(de)頂絲加完後,池壁冷卻風噴嘴卻已吹不到設計的高度和角度了。許多現場造成了(le)返工。究其原因,是各工種進度安排不妥造成的。下面一进一出好爽视频知道池壁冷卻風噴嘴的仰角是要現場實測才能定準的。為了及早完成任務。應各工種互相配合,可預安裝兩個鋼立柱之間的頂絲,待實測後,其餘的噴嘴都是這個角度和長度,這樣以免將來返工。
2 關於L型吊牆冷卻風和镟碴冷卻風的設計
以前L型吊牆冷卻風是從镟碴冷卻風的風管上接出支風管,用來冷卻L型吊牆,現在許多設計中,L型吊牆已經單獨設置冷卻風係統了。這樣有兩點好處,其一是保證了L型吊牆的冷卻風量及風壓,其二是對池壁攔鐵在烤窯期間吹冷卻風帶來方便。在以前的設計中,池壁攔鐵的風管是接在池壁冷卻風的主幹管上,但在實際運行操作過程中發現,在烤窯時,池壁保窯風機啟動的較晚,而這時前端的池壁攔鐵溫度已經很高,甚至燒紅而變形,如果它的風管和L型吊牆冷卻風主風管連接,這樣就解決了上述問題(L型吊牆冷卻風機在烤窯時,要啟動的早些)。
另外,由於熔窯在升溫過程中有個膨脹過程,而且膨脹量也較大,因此在實際設計及安裝過程中應注意到在镟碴及L型吊牆冷卻風的布置上,設有一些軟連接,以免風管若全部硬性連接,因窯的膨脹而扭曲變形,或影響熔窯的膨脹。在設計中,通常下面一进一出好爽视频(men)采用金屬軟管來吹镟碴,而在實際安裝時,由於價格及采購等問題,現場常采用金屬管,局部采用帆布做一些軟連接。在安裝時,池壁冷卻風主風管的支架以不影響熔窯的膨脹為宜。
3 有關熱修風機的設計
下面一进一出好爽视频知道,熔窯在生產過程中,散發出大量的熱量。窯爐周圍的環境溫度很高,因此在熔窯熱修時,下面一进一出好爽视频通常設兩台熱修風機,來改善工人的操作環境。現在在設計過程中,下面一进一出好爽视频對熱修風機的布置做了一些改進。即在熔窯兩側小爐下部通道,各設熱修冷卻風係統一個,共兩台離心式通風機,用作熔窯熱修時局部通風降溫。如威海及德州六改浮工程就是這樣設計的布袋除塵器。
熱修冷卻風係統的風管布置在小爐下部通道的上方,在風管上隔一定位置設一些旋轉送風口,以局部冷卻周圍的環境,改善工人的操作條件(如更換噴槍等)。另外再設兩台可移動的熱修風機,方便窯的其它部位需要熱修時用。
4 關於錫槽冷卻風的設計
錫槽是玻璃廠的另一個主要熱工設備,它是為了把錫熔化,形成平整的液麵,從而拉出優質的玻璃而服務的。為了防止溫度過高而漏錫,要求錫槽槽底設冷卻風係統,對錫槽槽底鋼板進行全麵均勻的冷卻,而且冷卻後鋼板溫度要小於120℃。通常下面一进一出好爽视频采用兩種主要的布置形式。其一是考慮到錫槽前部溫度較高,因此冷卻風機盡量布置在錫槽的前端,采用三台風機兩用一備或兩台風機一用一備,效果較好。其二是當前端布置不下,可考慮把冷卻風機布置在錫槽的後端。
在設計及施工過程中,應注意錫槽槽底冷卻風係統要和錫槽鋼結構及基礎脫開,風機與主風管間采用軟連接,並設風機減振基座,這樣是為了避免因風機的振動而影響錫液的平整,從而影響玻璃質量。另外,在施工過程中,下面一进一出好爽视频還應注意到,錫槽收縮段後,錫槽槽底厚度減薄,這樣錫槽冷卻風噴嘴距槽底的距離必須按設計安裝,為一定值時,這樣冷卻效果更好,因此其分支管應適當加長些。
5 關於除塵係統的設計
在玻璃廠切裁工段掰邊、落板等處的收塵,以前的設計是在掰邊、落板等裝置的上方設收塵大罩集中收塵,而實際運行後,發現收塵效果不太理想。因此,現在已改成在其下料溜子上開孔,接收塵罩集中收塵。對於這種大麵積的敞開式收塵,這樣做的收塵效果比以前要好多了(le),很大程度上改善了工人的操作環境。
對於窯頭的收塵,以前的設計是在皮帶機頭及其下料點等處設單機收塵,由於粉塵源並沒有密閉,因此收塵效果不好。同時在屋頂上設筒形風帽,靠熱壓的作用,許多粉塵都搬到屋頂落了戶。這沒有從根本上除塵,待到大風吹起時,則引起二次揚塵,效果不佳。目前早已改成在窯頭設密閉小室,並在小室上方設收塵罩集中收塵。因此,要想有好的收塵效果,有時是需要工藝等其它專業的密切配合才能達到。隻有盡量使飛塵密閉,才會有好的收塵效果。